发表于 2021-8-15 21:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2021-8-15 11:21
里面结构大概是这样子吧

看我的电容铭牌,三角形△接法
发表于 2021-8-16 08:30:47 | 显示全部楼层
13912217676 发表于 2021-8-15 21:56
看我的电容铭牌,三角形△接法

三角接法是对的,电容利用率高。看来标的容量是总容量,这样也符合测量结果。
发表于 2021-8-16 08:42:50 | 显示全部楼层
C1.png
发表于 2021-8-16 09:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2021-8-16 08:42

标注值为总容量299uF,单体容量99.6uF。内部三角形△接法,万用表测量任意两个点的容量2串1并,理论值为149.4测量值148,完全吻合
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
13912217676 发表于 2021-8-15 21:50
翻箱倒柜,我也倒腾出一个。哈哈够雄伟吧?

400V的已经不合时宜了
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
13912217676 发表于 2021-8-15 21:56
看我的电容铭牌,三角形△接法

角接对电容耐压要求比较高。
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2021-8-16 08:30
三角接法是对的,电容利用率高。看来标的容量是总容量,这样也符合测量结果。 ...

额定电容量角接就是三个电容的总容量,星接就是单个电容的容量。
发表于 2021-8-16 20:36:56 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2021-8-16 16:42
额定电容量角接就是三个电容的总容量,星接就是单个电容的容量。

估计不会用星接,效率太低了,3倍的总容量才等同于1倍的总容量角接。
以你的电容为例,如果星接,总容量得236uFX3=708uF,才能得到线间118uF的容量。而角接,总容量236uF即可得到线间118uF的容量。
发表于 2021-8-17 19:20:13 | 显示全部楼层
13912217676 发表于 2021-8-14 19:54
电容轻蔑地对万用表瞟了一眼:滚

哈哈,被你的幽默给逗笑了