关键字、型号: 温度探头
      一台日本大金中央空调,用户反映主卧室制热效果差,请厂家售后维修人员来维修,厂家售后维修人员说空调是正常的,但房间温度明显比其它房间低,
        先来看看造成这种故障的几个原因
一,进风口过滤网堵塞
二,分机电子膨胀阀故障
三,缺氟
四,电辅热故障
五,主控板故障
六,压缩机老化
     到实地检查果然房间温度不够高,设定停机温度29度,拿温度计在出风口检测出风温度50.1度,这个温度正常。试机发现当室温升到23.3度时就停机了,这故障就有几种可能,一是分机故障保护性停机,二是进风口温度探头故障使其错误判断停机,然后把温度计探头放在进风口位置再开机测试,发现在进风口温度28.8度时停机。
        这个检查结果确定空调是好的,故障原因可能是进出风口隔离不好串风造成的,打开房间吊顶检查口一看,果然一块挡板没上,更重要的是温度探头放在出风口机位置,
         这里要着重提示一下,中央空调的室温感应头不像分体空调那样作为一个零件安装在进风口位置的,而是作为一个部件有很长的引线安装在房间合适位置的
         上好挡板,把温度探头放在房间合适位置,故障排除,制热效果良好。