数字万用表测绝缘电阻疑问

[复制链接]
发表在  2022-5-6 17:18:14  来自手机  | 显示全部楼层 | 阅读模式
提问咨询
提问类别: 万用表
提问行为: 维修_改装
关键字: 绝缘
使用数字万用表测家庭电路绝缘电阻
1P加N漏保打下,家用电器未摘除
红表笔接地,黑表笔接火线和零线,万用表电阻均显示2M以上
黑表笔接地,红表笔接火线万用表自动挡无法读书,用手动量程显示100多K,红表笔接零线直接显示导通

问题漏保只断火不断零,零地电阻应该一致,为何调换表笔电阻就会相差这么大
发表于 2022-5-6 17:19:35  来自手机  | 显示全部楼层
电路如图
IMG_20220506_171852.jpg
发表于 2022-5-7 06:56:36  来自手机  | 显示全部楼层
两个问题,1:不去掉用电器,对测量有干扰。
2.不断零,也不断总闸,零线是带电的,电阻档不能带电测电阻!
发表于 2022-5-7 10:18:29  | 显示全部楼层
这个测试没有意义,测绝缘电阻要把线路和地之间的任何联系都要去掉
发表于 2022-5-7 11:20:08  | 显示全部楼层
楼上二位说的不错

普通万用表估测是个人行为

电工起码用个兆欧表

IMG_20210418_190805.jpg

发表于 2022-5-7 12:20:40  来自手机  | 显示全部楼层
楼上说的对,要去掉前后干扰
发表于 2022-5-8 11:36:35  | 显示全部楼层
散淡021 发表于 2022-5-7 11:20
楼上二位说的不错

普通万用表估测是个人行为

你这什么设备  只把兆欧表头拆了?
发表于 2022-5-8 19:29:51  | 显示全部楼层
本帖最后由 散淡021 于 2022-5-8 19:31 编辑
刘大大 发表于 2022-5-8 11:36
你这什么设备  只把兆欧表头拆了?

这张是记得是表串100M测兆欧表的估测(手上没有合适的电阻值)电压吧?

是借用图片
单兆欧表我没拍照片。
这兆欧表没改过,
发表于 2022-5-13 00:07:58  | 显示全部楼层
还是用老式指针摇表靠普