找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 勇闯沙滩

40斤左右的环形变压器

[复制链接]
发表于 2019-10-26 15:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
勇闯沙滩 发表于 2019-10-26 14:55
隔离变压器得这么大?我接触的电器功率这么大的较少,不过有余富用处多些。 ...

如果是维修开关电源或电磁炉等,300瓦隔离变压器也能应付,排除故障后再试机不用隔离即可,我这个隔离变压器买大了,反而有些笨重。
发表于 2019-10-26 15:25:47 | 显示全部楼层
是的,做220V隔离变压器,是好主意,用电安全。
 楼主| 发表于 2019-10-26 16:40:24 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2019-10-26 09:51
这个功率大于3000W了

有这么大呀,我算错了。
发表于 2019-10-26 17:30:11 | 显示全部楼层
勇闯沙滩 发表于 2019-10-26 16:40
有这么大呀,我算错了。

按你量的尺寸,铁芯面积有48平方厘米,3000W不是事,如果是进口优质铁芯,4000W无压力。卷绕铁芯导磁率高。
发表于 2019-10-27 18:16:17 | 显示全部楼层
做个点焊机玩玩
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:20:35 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2019-10-26 17:30
按你量的尺寸,铁芯面积有48平方厘米,3000W不是事,如果是进口优质铁芯,4000W无压力。卷绕铁芯导磁率高 ...

铁芯面积是有48平方厘米,按照一伏一匝算差不多吧》
发表于 2019-10-27 19:35:23 | 显示全部楼层
勇闯沙滩 发表于 2019-10-27 19:20
铁芯面积是有48平方厘米,按照一伏一匝算差不多吧》

每伏0.8匝就不少了。普通铁芯45除以铁芯面积,环形的35除以铁芯面积即可。
 楼主| 发表于 2019-10-28 06:46:28 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2019-10-27 19:35
每伏0.8匝就不少了。普通铁芯45除以铁芯面积,环形的35除以铁芯面积即可。 ...

谢谢,按照每伏0.8匝先把220V绕上。这么大的内径好干活。
发表于 2019-10-28 09:02:49 | 显示全部楼层
勇闯沙滩 发表于 2019-10-28 06:46
谢谢,按照每伏0.8匝先把220V绕上。这么大的内径好干活。

哈哈,线会很粗,感觉有点绕不动。
 楼主| 发表于 2019-10-28 11:45:37 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2019-10-28 09:02
哈哈,线会很粗,感觉有点绕不动。

不用铜线用铝线,现成的,就是带塑料皮的先玩玩。