老冰箱稳压器可以当隔离电源用吗?

[复制链接]
发表于 2020-4-10 14:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问咨询
提问类别: 电源
提问行为: 维修_改装
标签: 稳压器当隔离电源。
手里有个山特UPS不间断电源想做隔离电源,可是很多人说不可以的,现在有个老冰箱稳压器,这个是不是可以当隔离电源用吧?变压器有100W。 IMG_20200410_133351[1].jpg

前面板。 IMG_20200410_133401[1].jpg


里面有100W变压器。
IMG_20200410_133428[1].jpg

控制板。
IMG_20200410_133458[1].jpg

后面板。


发表于 2020-4-10 14:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
这恐怕是80.90年代的产品了!
发表于 2020-4-10 14:08:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 巍巍兴安 于 2020-4-10 14:10 编辑

不是隔离的,你可以用表电阻档测一下输入输出是通的。

评分

参与人数 1仪表币 +5 收起 理由
勇闯沙滩 + 5 很给力!

查看全部评分

发表于 2020-4-10 14:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgsd 于 2020-4-10 14:12 编辑

不可以,因是自耦变压器
发表于 2020-4-10 14:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:36:45 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2020-4-10 14:09
不可以,因是自耦变压器

明白了,谢谢。
发表于 2020-4-10 18:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是不可以的。
发表于 2020-4-10 18:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
即使把变压器拆开重绕功率最大也只有几十瓦。
发表于 2020-4-11 07:46:41 | 显示全部楼层
不能,是自藕的
发表于 2020-4-11 08:19:06 | 显示全部楼层
5448 发表于 2020-4-11 07:46
不能,是自藕的

看标注!500VA?就这变压器的体积,换成特高效的顶级环牛也是不可能的(同样大小),唯有自耦了,否则就得市电直接进入了。