众仪E6插座测试仪测试加拆机!

[复制链接]
发表于 2020-8-10 10:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20200810_102305.jpg

这个究竟是哪根线错了呢。
 楼主| 发表于 2020-8-10 11:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2020-8-10 10:25
这个究竟是哪根线错了呢。

抓拍的时机不对,实际上地线的指示灯在闪!应该抓拍灭的瞬间才对。(地下室电动车充电的插座没有地线)
发表于 2020-8-10 12:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2020-8-10 16:42:03 | 显示全部楼层
你评测的最详细,从你评测中彻底了解了它的功能和精度,谢谢。
发表于 2020-8-10 17:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
零线和地线还是接触式电笔准确。
发表于 2020-8-11 10:25:11 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2020-8-9 22:55
其实,缺线和错位如果各种情况混在一起的话,排列组合的情况非常多!这样测试仪不可能智能到什么情况都能判 ...

这个对比表格做的漂亮,一目了然
发表于 2020-8-11 20:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20200810_195806.jpg

这个地零分不出是有点遗憾啊
 楼主| 发表于 2020-8-11 22:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2020-8-11 20:35
这个地零分不出是有点遗憾啊

零线地线反了,通常一用电就跳闸了,即便没有用电器的情况下,插上这个测试仪,按下漏保测试按钮,如果漏保没有跳,说明零线地线反了