用福禄克289C检修开关电源

[复制链接]
发表于 2021-4-28 12:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表
主题类别: 实测(简单)
仪表品牌: 福禄克(Fluke)
显示字数: 四位半
型号或关键字: 福禄克289C
开关电源中电解电容损坏是个很常见的故障,今天遇到一个电源正好是滤波电容失效这种故障,用福禄克289C检测了更换电容前后的电压值,
发两张测试图片供参观:
1、更换前的电压值
前.jpg

2、更换后的电压值
后.jpg
看来区别还是很大的。
发表于 2021-4-28 20:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
AC+DC功能的万用表的优势,交流信号一目了然
发表于 2021-4-28 20:59:19 | 显示全部楼层
修电源这个功能很好用的,DC,AD能看波汶电压。
发表于 2021-4-28 23:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
用普通表,能看到跳动不?
发表于 2021-4-29 06:36:10 | 显示全部楼层
用普通表测更换电容前后的电压值是多少伏?差多少。
发表于 2021-4-29 07:48:42 来自手机 | 显示全部楼层
hc061218 发表于 2021-4-28 23:54
用普通表,能看到跳动不?

一样的看
发表于 2021-4-29 22:24:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 散淡021 于 2021-4-29 22:33 编辑

楼主不说明是输出电解还是中间的10-47微法?
输出电解应该说明是否带载
DC、AC双显示确实方便,不果有些高档表此档看不到很小的波纹电压。
如测12V、5V输出空载时

楼主的案例,大多数用低档表的单测DCV就搞定了(没好表子只能凭经验)如测输出12V处,波纹很大时12V一带载也降低很多。


楼主的289
如测5V、12V、等等
不知用此档 但正常的电源如5V, 空载和带满载5V保持不低时,ACV各是多少?
(因看你的DCV15V和22V,不知正常是多少? 如正常是24V? 那289也与4282差不多)
发表于 2021-4-29 22:27:53 来自手机 | 显示全部楼层
IMG_20210207_221306.jpg
发表于 2021-4-29 22:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
好表就是牛
发表于 2021-5-1 01:35:10 | 显示全部楼层
示波器不清真吗,这玩意的价钱够买很不错的示波器了