指针表测漏电的原理是什么

[复制链接]
发表于 2022-5-4 21:50:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2022-5-4 22:33:09 | 显示全部楼层
就是测量电阻
发表于 2022-5-4 23:28:58 | 显示全部楼层
绝缘36V以下一个等级,36至1000V一个等级,1000V以上又是一个等级,使用的绝缘测试电压不一样的,这个国标有严格规定。没有讨论的余地。
 楼主| 发表于 2022-5-5 00:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
那么指针表能在大多数故障下代替绝缘表测漏电么,有没有维修电工现身说法
发表于 2022-5-5 11:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
其实指针表测漏电比数字万用表好,主要还是?指针表电压高,数字表一般测试电压比较低,有些漏电情况会直接显示过量程了。
严格来说,指针表确实不能用于测量绝缘电阻,但是,测漏电没问题啊。指针表都能测出漏电了,还有必要再用绝缘电阻测试仪或者摇表吗? 用于排查故障没有问题的!指针表判断不出来的情况,再上摇表!
发表于 2022-5-5 17:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以测绝缘电阻,但测不了击穿电压
发表于 2022-5-17 22:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
反正就是测量电阻哦