找回密码
 立即注册
查看: 9873|回复: 28

给ZT-X万用表挑毛病--uA档短路底数对测量的影响

[复制链接]
发表于 2018-5-28 18:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表
主题类别: 技术_讨论
仪表品牌: 众仪(ZOYI)
显示字数: 9999字
型号或关键字: ZT-X
光说好话不会让一个产品做的更好,所以我要来当恶人了,经过简单测试,x表的微安档短接底数(也可以说2个电流插孔间开路电位差)的确对测量精度有影响,大家也可以用类似的测试复现一下,先上照片。
IMG_3782.JPG IMG_3783.JPG
上边是mf47在x100电阻档的电流测试值,zt-x在电流正反输入状态下,明显测出的值不一样。

IMG_3784.JPG IMG_3785.JPG
上边是fluke87的,大家可以用自己的表实际测量下。
挑错完毕,希望厂家继续努力,为大伙带来更好的产品。
发表于 2018-5-28 18:18:33 | 显示全部楼层
电流档采用电子开关…
发表于 2018-5-28 18:46:40 | 显示全部楼层
补偿只是掩盖问题,补偿是单方向的,情况变了,补偿不会变,所以显示问题来了。
你测试的很认真。赞一个。
 楼主| 发表于 2018-5-28 19:17:11 | 显示全部楼层
wgsd 发表于 2018-5-28 18:46
补偿只是掩盖问题,补偿是单方向的,情况变了,补偿不会变,所以显示问题来了。
你测试的很认真。赞一个。 ...

没错,厂家应该设计完成后就发现这个问题了,或者更准确的说现象,只是因为厂家使用的设备的原因(fluke5700),反倒是没有发现这个问题可能会导致测量误差。
发表于 2018-5-28 19:33:07 | 显示全部楼层
正负值测量不一样,不一定是这个问题影响的。
我在矿石还是38度上,看到过有关的帖子,优利德的有款表正负测量值就不同。相信别的表也会有相应问题还没被发现。
发表于 2018-5-28 19:47:55 | 显示全部楼层
我从不用电流档,那天看到180.0低数,也就没去试过。
后天表到手了我试试。

你上面没按相对值后测,只差20,是二回事吧

看了楼主的87上电工胶带,楼主也是不用电流档,今天为了说明问题破例。
发表于 2018-5-28 19:55:52 | 显示全部楼层
另外我的47,记得这个表针位子,不会超过500uA, 楼主47是3V表?
 楼主| 发表于 2018-5-28 19:56:29 | 显示全部楼层
chen131578 发表于 2018-5-28 19:33
正负值测量不一样,不一定是这个问题影响的。
我在矿石还是38度上,看到过有关的帖子,优利德的有款表正负 ...

ztx这款表因为电流孔检测的原因,使得检测电路的信号干扰了正常测量时的电流值,这个现在还需要厂家最后确认下,不过从我自己以及群里群友的测试看,这个问题基本可以确认。
 楼主| 发表于 2018-5-28 19:58:42 | 显示全部楼层
散淡021 发表于 2018-5-28 19:47
我从不用电流档,那天看到180.0低数,也就没去试过。
后天表到手了我试试。

没有用相对值测量,可以理解成测量万用表的反转误差。电流孔原来不贴的,只是现在家里小孩子大点了,会拿着表笔到处捅了,怕孩子淘气给我插到电流孔上怼到插座里,所以贴上了。
发表于 2018-5-28 20:02:41 | 显示全部楼层
623452413 发表于 2018-5-28 19:58
没有用相对值测量,可以理解成测量万用表的反转误差。电流孔原来不贴的,只是现在家里小孩子大点了,会拿 ...

对的,你这个是判断翻转误差。

如果在规定范围内OK,范围外最多是超差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|830数字技术网 ( 京ICP备2021027848号-4 )

GMT+8, 2025-7-3 17:58 , Processed in 0.163937 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表