找回密码
 立即注册
楼主: UFO3000

[仪友声音] 废物利用修零件

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-2-3 10:27:34 | 显示全部楼层
交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
236165 + 2 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-2-3 10:28:38 | 显示全部楼层
236165 发表于 2018-2-3 10:01
嗯,是啊,很多东西都是这样的。我猜是因为电商的发达,价格战越来越厉害了,网购的时候人们扎堆买便宜劣 ...

每次搞活动,基本上都是假货倾销的吉利日子,可以明目张胆的大处理

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
236165 + 2

查看全部评分

发表于 2018-2-5 20:03:13 | 显示全部楼层
UFO3000 发表于 2018-2-3 10:27
交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。和用电器相连还有地线 ...

嗯,终于明白了,谢谢前辈讲解,脑子迟钝啊。变压器接的有380v的电机,也有220v的家用电器,所以三相负载不会平衡,中性点会漂移,如果不接地会导致零线带电,这时候虽然火线没接地但是碰到零线跟地线还是会触电,跟打火机压电器只有一根线也能打出电火花是一个道理吧。零线接地是为了防止零线带电啊,如果零线不接地,碰到零线跟火线都会触电,接地之后只有碰到火线才会触电,这是为了保障用电安全。谢谢前辈,涨了不少电学知识,赶快用本子记下来
发表于 2018-2-5 20:17:08 | 显示全部楼层
UFO3000 发表于 2018-2-3 10:28
每次搞活动,基本上都是假货倾销的吉利日子,可以明目张胆的大处理

嗯是啊,搞活动的时候买的便宜数据线,结果线太细电阻太大了,导致损失了不少功率,充电特别慢,后来没用几天就接口处接触不良坏了,剪开一看,里面的线跟头发丝一样细。可恶啊,一星期的20块钱零花钱浪费了。后来同学送了根htc的数据线,线材很粗,也很软,插在手机上也很牢,充电速度比之前快了不少,从此我知道数据线对充电速度影响不小哈哈哈
发表于 2018-2-5 20:30:20 | 显示全部楼层
UFO3000 发表于 2018-2-3 10:25
问的太专业了,哈哈,这都是当工程师问的问题哈哈哈
在TN供电系统中,变压器的中性点都是接地的,零线是 ...

谢谢前辈哈哈,我们科学老师都不清楚,只有前辈这样的老工程师才懂。三相负载不平衡,跟零线相连的三组线圈儿过的电流不相同,然后不平衡电流增大,零线不接地就会导致跟地之间有电压,我猜这跟打火机里的压电器差不多,打火机里的压电器就一根线,也能打出电火花,点燃打火机里的气体。
 楼主| 发表于 2018-2-7 13:21:28 | 显示全部楼层
236165 发表于 2018-2-5 20:03
嗯,终于明白了,谢谢前辈讲解,脑子迟钝啊。变压器接的有380v的电机,也有220v的家用电器,所以三相负 ...

先姑且这么理解着吧,慢慢会逐渐明白的,只有接触了电工学,才能摸索出真正的中性线接地的本质,
另外,打火机电子也不是一个头,它的一摞压电陶瓷芯柱,是封装在铜冒里的,铜冒算一个电极,而高压线算另一个电极,因为铜冒大,可以理解为它作为公共端,尽管不接地,架不住电压高啊,一万五到一万八呢,所以,单极也能击穿空气打火

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
236165 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-2-7 13:22:19 | 显示全部楼层
236165 发表于 2018-2-5 20:17
嗯是啊,搞活动的时候买的便宜数据线,结果线太细电阻太大了,导致损失了不少功率,充电特别慢,后来没用 ...

这个经验值得记下来哈哈
 楼主| 发表于 2018-2-7 13:24:41 | 显示全部楼层
236165 发表于 2018-2-5 20:30
谢谢前辈哈哈,我们科学老师都不清楚,只有前辈这样的老工程师才懂。三相负载不平衡,跟零线相连的三 ...

很多事情,需要慢慢悟,今天说的这些,我们不说它对与错,过十年后,你可能会有新的理解,到时候再评判今天的理解是对是错吧。因为以现在的认知能力,还真不好说这个问题

评分

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
236165 + 2

查看全部评分

发表于 2018-2-7 23:51:11 | 显示全部楼层
UFO3000 发表于 2018-2-7 13:21
先姑且这么理解着吧,慢慢会逐渐明白的,只有接触了电工学,才能摸索出真正的中性线接地的本质,
另外, ...

谢谢前辈
发表于 2018-2-7 23:59:10 | 显示全部楼层
UFO3000 发表于 2018-2-7 13:24
很多事情,需要慢慢悟,今天说的这些,我们不说它对与错,过十年后,你可能会有新的理解, ...

嗯,人生大道理啊