老冰箱稳压器可以当隔离电源用吗?

发表于:2020-4-10 14:01:21 3487
家电
行为类别: 其它
家电类型: 其它
家电厂商: 其它
关键字: 稳压器当隔离电源。

登录后可查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
手里有个山特UPS不间断电源想做隔离电源,可是很多人说不可以的,现在有个老冰箱稳压器,这个是不是可以当隔离电源用吧?变压器有100W。 IMG_20200410_133351[1].jpg

前面板。 IMG_20200410_133401[1].jpg


里面有100W变压器。
IMG_20200410_133428[1].jpg

控制板。
IMG_20200410_133458[1].jpg

后面板。


收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(15)

HD123 数字精灵 2020-4-10 14:06:52
这恐怕是80.90年代的产品了!
2020-4-10 14:06:52 回复
kyhwhb 数字大神 2020-4-10 14:08:27
本帖最后由 巍巍兴安 于 2020-4-10 14:10 编辑

不是隔离的,你可以用表电阻档测一下输入输出是通的。
2020-4-10 14:08:27 回复

评分

参与人数 1仪表币 +5 收起 理由
勇闯沙滩 + 5 很给力!

查看全部评分总评分 : 仪表币 +5

wgsd 数字大神 2020-4-10 14:09:34
本帖最后由 wgsd 于 2020-4-10 14:12 编辑

不可以,因是自耦变压器
2020-4-10 14:09:34 回复
月台故事 数字大师 2020-4-10 14:17:15
学习学习
2020-4-10 14:17:15 回复
勇闯沙滩 楼主     数字大神 2020-4-10 16:36:45
wgsd 发表于 2020-4-10 14:09
不可以,因是自耦变压器

明白了,谢谢。
2020-4-10 16:36:45 回复
wgh1027 数字大神 2020-4-10 18:51:34
肯定是不可以的。
2020-4-10 18:51:34 回复
wgh1027 数字大神 2020-4-10 18:54:41
即使把变压器拆开重绕功率最大也只有几十瓦。
2020-4-10 18:54:41 回复
5448 数字大师 2020-4-11 07:46:41
不能,是自藕的
2020-4-11 07:46:41 回复
wgsd 数字大神 2020-4-11 08:19:06
5448 发表于 2020-4-11 07:46
不能,是自藕的

看标注!500VA?就这变压器的体积,换成特高效的顶级环牛也是不可能的(同样大小),唯有自耦了,否则就得市电直接进入了。
2020-4-11 08:19:06 回复
月台故事 数字大师 2020-4-11 09:23:22
学习学习
2020-4-11 09:23:22 回复
jltzmy 数字精灵 2020-4-12 10:19:07
不是隔离的
2020-4-12 10:19:07 回复
lxd7343 数字梦想家 2020-4-12 12:02:27
不知道有没人研究过大功率卤灯的镇流器?1000w的很重,20斤左右,分初次级两个线圈,拿来做变压器可否?
2020-4-12 12:02:27 回复
喜欢就好 数字精灵 2020-9-30 23:23:17
不能用于UPS不间断电源,不间断电源会炸管!
2020-9-30 23:23:17 回复
13912217676 数字巨人 2021-1-17 20:07:10
不可以的。这是自耦变压器,输出端和市电相连的。
2021-1-17 20:07:10 回复
wgh1027 数字大神 2021-1-19 21:38:37
自耦变压器是没有隔离的
2021-1-19 21:38:37 回复