DT830-VAR-1819电压电流源使用说明

发表于:2019-4-30 08:52:32 7573
标准件&校基准源
主题类别: 其它
标准件类型:
仪表品牌: DIY自制
型号或关键字: DT830-VAR-1819

登录后可查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
简介:
   DT830-VAR-1819电压电流源是由仪表爱好者网站自主研发的一款针对19999字及其以下精度万用表设计的电压、电流、电阻基准源,能同时输出基准电压与基准电流。


电压输出值:
低电压:1mV、2.5mV、5mV、10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1V
中电压:2.5V、5V、7.5V、10V、15V、20V
高电压:25V、50V、75V、100V

电流输出值:
2.5V基准输出       1V基准输出

5μA                     2μA
50uA                   20μA
500uA                 200μA
10μA                   4μA
100μA                 40μA
25μA                   10μA
250μA                100μA
1mA                   400
μA
10mA                 4mA
100mA               40mA
2.5mA                1mA
25mA                 10mA
250mA               100mA
5mA                   2mA
50mA                 20mA
500mA               200mA
1A                      400mA


电阻输出值:
500K   0.1%电阻
250K   0.1%电阻

100K   0.1%电阻

50K    0.1%电阻
25K    0.1%电阻
10K    0.1%电阻
5K      0.1%电阻
2.5K   0.1%电阻
1K      0.1%电阻
500R   0.1%电阻
250R   0.1%电阻
100R   0.1%电阻
50R    0.1%电阻
25R    0.1%电阻
10R   1%电阻
5R     1%电阻
2.5R  1%电阻

以上数值,以标定文档中的值为主,只是接近上面的值,产品标定完后,有以下文档,如下:
标定数据列表.PNG
下载方式:www.dt830.com/var/板子编号.rar    如:www.dt830.com/var/A0001.rar

标定文档中的值,为六位半万用表测得的数据,只保证19999字万用表及其以下万用表数值有效位数,其它多出来的位数,仅供参考。

DT830-VAR-1819 成品加工流程

人工手动焊接 -> 90度高温老化5小时 ->  通电5小时以上- > 标定,填表格 ->  复查,再次修正数据 -> 发出DT830-VAR板。

使用说明:
使用前,请先将MOS 散热片加装好,否则会烧坏MOS管


VAR说明图.jpg

A:交流110V 输入,变压器功率建议用5W及以上
B:双12V交流输入,变压器功率建议用30W及以上,必须是单12V时能提供1A以上电流
C:电流输出端
D:高压输出端 25V、50V、75V 、100V

E:中压输出端

F
中压档位切换(2.5V、5V、7.5V、10V 、15V 、20V)
G:低压输出端
H:低压档位切换(1mV、2.5mV、5mV、10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1V)
I:低压调零电位器(使用前调零,能得到更好的精度)
J:电流档位切换(档位 看上面电流输出值相关)

K:第二种电流输出切换开关
L:电阻基准公共地(黑表笔接此处,10欧电阻根部)


1.电流档的使用(使用前,注意VAR档位与万用表量程,防止VAR输出电流过大,烧万用表保险丝)

电流档分2.5V基准电流、1V基准电流
使用方法类似,这里只介绍2.5V电流的使用
2.5V基准电流与1V基准电流通过 K 处的跳线进行切换

2.5V基准电流列表:
5μA、50uA、500uA、10μA、100μA、25μA、250μA、1mA、10mA、100mA、2.5mA、25mA、250mA、5mA、50mA、500mA、1A

1V基准电流列表:
2μA、20μA、200μA、4μA、40μA、10μA、100μA、400μA、4mA、40mA、1mA、10mA、100mA、2mA、20mA、200mA、400mA


首先将,万用表选到电流测量功能上,然后表笔接到 C 处,通过插拔 J 处的跳线,来进行切换各种电流值,千万要注意,万用表量程,别烧了万用表保险丝,特别是福禄克等名牌表,很贵的哦:)
测试完后,将跳线,插回到5μA档位处,防止以后使用时出现烧万用表保险现象发生。
如果变压器的功率过小,会造成大电流不稳定,但是也可以用,只要不把跳线插到超过变压器承受不了的电流档位即可。
测得的数据,请参考 DT830-VAR-1819 电流源数据 文档


2.低电压档的使用
1mV、2.5mV、5mV、10mV、25mV、50mV、100mV、250mV、500mV、1V

低电压档基本上是mV档的多,容易受到温度,电磁等干扰,所以设置了手动调零功能,保证能达到更高的精度。位置在 I 处。

第一步:使用前,请将万用表转到电压档(最小电压档)接到 G 处,然后,去掉 H 档位上的所有跳线帽,调节 I 处电位器,使万用表显示0.000V
这一步叫做,调零点,类似指针万用表的调零功能。

第二步:插上跳线帽到你想要的电压值排针上,参考的文档为 DT830-VAR-1819 电压源数据 内的 测量值(可调) 部份,另一个测量值 是指将电位器从PCB上拆出后的数值。


3.中电压档的使用
2.5V、5V、7.5V、10V 、15V 、20V
将万用表转到电压档,并把表笔接到 E 处,然后,插拔 F 的跳线帽即可得到不同的电压值。

4.高压输出端(红排针 输出)测量时注意安全
25V、50V、75V 、100V
将万用表转到电压档,黑表笔接到上图中,D 处红排针的右边(图中是向下的为右,红表笔,接到其它排针上,每间隔一根针,就为一种输出值。

5.电阻基准使用
500K、250K、100K、50K、25K、10K、5K、2.5K、1K、500R、250R、100R、50R、25R、10R、5R、2.5R

黑表笔接到 L 处,L 处没有排针,就是 10欧电阻根部,然后红表笔接到电流的排针上(内侧那一排)一个一个测。
数据文档是 :DT830-VAR-1819 电阻源数据



收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(23)

闻雨听风 数字王者 2019-4-30 14:54:42
费心了,请问散热片有否设计面积要求,印版上印制的TO-220小散热片面积够用吗,感觉是否小了点。
2019-4-30 14:54:42 回复
43545 楼主     管理员 2019-4-30 15:01:12
闻雨听风 发表于 2019-4-30 14:54
费心了,请问散热片有否设计面积要求,印版上印制的TO-220小散热片面积够用吗,感觉是否小了点。 ...

大电流1A 不够用的,要很大的。
2019-4-30 15:01:12 回复
闻雨听风 数字王者 2019-4-30 15:16:01
手里还有这种大一点的,约40*35*12mm,这个应该可以短时间使用吧,再大的手里没有了,看来要找一块大铝板了。


无标题.png
2019-4-30 15:16:01 回复
43545 楼主     管理员 2019-4-30 15:24:18
闻雨听风 发表于 2019-4-30 15:16
手里还有这种大一点的,约40*35*12mm,这个应该可以短时间使用吧,再大的手里没有了,看来要找一块大铝板 ...

你试试吧,就这种估计时间长了,也热得不行。
2019-4-30 15:24:18 回复
prc3 数字斗士 2019-4-30 15:57:58
支持   虽然已经会使用了   非常不错  还需要买一个双12V变压器   现在的双12V功率太小了
2019-4-30 15:57:58 回复
光速飞行 数字大神 2019-4-30 18:35:29
写好说明了,辛苦了。
2019-4-30 18:35:29 回复
光速飞行 数字大神 2019-4-30 19:17:20
闻雨听风 发表于 2019-4-30 15:16
手里还有这种大一点的,约40*35*12mm,这个应该可以短时间使用吧,再大的手里没有了,看来要找一块大铝板 ...

我的散热片。
微信图片_20190430191605.jpg


2019-4-30 19:17:20 回复
chen131578 数字精灵 2019-4-30 21:15:24
终于知道毫伏档调零电位器的使用方法了。


楼主辛苦了。
2019-4-30 21:15:24 回复
chen131578 数字精灵 2019-4-30 21:23:31
忘了,要收藏起来。
2019-4-30 21:23:31 回复
闻雨听风 数字王者 2019-4-30 22:14:39
prc3 发表于 2019-4-30 15:57
支持   虽然已经会使用了   非常不错  还需要买一个双12V变压器   现在的双12V功率太小了 ...

我双12v和110v都用的50w的,我总感觉近几年生产的变压器功率不足,没有老变压器体积大,不过也可能现在的硅钢片导磁率高了,所以体积小了,但用的时间稍长变压器还是发热,比如双12v的,现在的50w我接过去的老的OCL功放板,20多瓦输出,半个小时变压器就温热了,而老的50w变压器就几乎没有温度。
2019-4-30 22:14:39 回复
闻雨听风 数字王者 2019-4-30 22:16:18

你这个散热片不错,体积够大,要是再厚点,视觉冲击力会更大
2019-4-30 22:16:18 回复
光速飞行 数字大神 2019-4-30 23:55:15
闻雨听风 发表于 2019-4-30 22:16
你这个散热片不错,体积够大,要是再厚点,视觉冲击力会更大

我的散热片多得是,想换多厚都得,就是厚的太重。
2019-4-30 23:55:15 回复
光速飞行 数字大神 2019-4-30 23:58:22
本帖最后由 光速飞行 于 2019-4-30 23:59 编辑
闻雨听风 发表于 2019-4-30 22:14
我双12v和110v都用的50w的,我总感觉近几年生产的变压器功率不足,没有老变压器体积大,不过也可能现在的 ...

我的10W,双12V很好啊,没发现有发热现像。
2019-4-30 23:58:22 回复
闻雨听风 数字王者 2019-5-1 00:03:22
光速飞行 发表于 2019-4-30 23:58
我的10W,双12V很好啊,没发现有发热现像。

用于这个当然不热了,我上面说的是用于老的OCL功放板,两个声道同时输出约15-20w,半个小时现在的双12v50w变压器就温热了
2019-5-1 00:03:22 回复
光速飞行 数字大神 2019-5-1 15:18:30
闻雨听风 发表于 2019-5-1 00:03
用于这个当然不热了,我上面说的是用于老的OCL功放板,两个声道同时输出约15-20w,半个小时现在的双12v50 ...

是的,用的功率大,当然要大了
2019-5-1 15:18:30 回复
闻雨听风 数字王者 2019-5-1 20:37:20
光速飞行 发表于 2019-5-1 15:18
是的,用的功率大,当然要大了

我感觉现在的变压器还是虚标,因为同样50w功率变压器,老的就不发热,而且老的体积更大,当然不排除过去的产品设计余量大或铁心导磁率低,另外现在的变压器电压补偿留的也大,比如12v一般在市电230v时会接近15v,而过去的变压器一般是12.x-13.x,所以我认为现在的变压器即使不是虚标也留的余量太小了,所以才会发热和留更高的电压补偿。纯属个人想法,仅供探讨。
2019-5-1 20:37:20 回复
光速飞行 数字大神 2019-5-1 22:03:18
闻雨听风 发表于 2019-5-1 20:37
我感觉现在的变压器还是虚标,因为同样50w功率变压器,老的就不发热,而且老的体积更大,当然不排除过去 ...

现在的变压器,也有质量好,不过可能贵了些吧。
2019-5-1 22:03:18 回复
闻雨听风 数字王者 2019-5-1 22:33:42
光速飞行 发表于 2019-5-1 22:03
现在的变压器,也有质量好,不过可能贵了些吧。

其实你用的那个牌子还不错,下图中下面就是你用的那个牌子,上面的是其它的,体积还是大了些的。

IMG_20190501_221720.jpg

2019-5-1 22:33:42 回复
光速飞行 数字大神 2019-5-1 22:50:15
闻雨听风 发表于 2019-5-1 22:33
其实你用的那个牌子还不错,下图中下面就是你用的那个牌子,上面的是其它的,体积还是大了些的。

我用的这个牌子,还算可以,用了好几年没发现有什么问题。
2019-5-1 22:50:15 回复
12下一页