饭店跳闸维修小记

发表于:1 小时前 8
家电
行为类别: 维修
家电类型: 其它
家电厂商: 其它
关键字: -

登录后可查看大图

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 Hi2008 于 2026-4-4 17:44 编辑

一连锁饭店报修LED筒灯合闸跳总闸,到场交流得知商场电工已经检测过为线路问题
现场合闸直接跳总漏保,用绝缘表测对地,相间绝缘只有7V
1.jpg
2.jpg
3.jpg
到这里基本就知道是筒灯线路被螺丝钉打穿了,大型商场走线都是穿的铁管
故障简单但排查难度还是有的,卸了好几个灯排查
4.jpg
起始筒灯.钳形表卡了下电流故障在后边
2222.jpg

接着排查,在吭哧了4个多小时的时间终于找到故障解决
11111.jpg
如此简单的水贴不太好,主要是记录一下维修用的卡不归零法。
这个方法网络上火了好几年,原理就是如果不漏电那电流是从火线到零线,这时候用钳形表同时卡零火线电流为零
如果有漏电就会有一部分电流泄露,此时电流不为零
由于我的钳形表精度不够所以使用了隔离变压器防止漏保跳闸,串了一个灯泡作为限流保护变压器
7.jpg
这样维修确实方便不少,但筒灯开口小电路还穿了铁管导致很难卡电流相当浪费时间。
第一次修这种故障收费多少合理呢